Первичные критерии электробезопасности

Автор Сообщение
#1 / 05.04.2019 07:59
admin

Оценка уровня электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрооборудования возможна на основе сравнения расчетных токов через тело человека с допустимыми. Длительность воздействия и значение тока – это основные параметры, от которых зависит исход травмы. Поэтому они являются критериями электробезопасности.

8DxigDHq0xY.jpg
Защитные меры и средства от поражения электрическим током должны рассчитываться и создаваться с учетом допустимых для человека значений токов при данной длительности и пути его прохождения через тело или соответствующих этим токам напряжений прикосновения (Uпр = Ih • Rh).

Первичные критерии электробезопасности — это пороговые значения электрического тока, соответствующие ответным реакциям организма человека они необходимы для расчета защитных мер и средств в электроустановках.

ГОСТ 12.1.038—88 ССБТ устанавливает нормы предельно допустимых значений напряжений прикосновения и токов, распространяемые на производственные и бытовые электроустановки постоянного и переменного тока с частотой 50 и 400 Гц и соответствующие прохождению тока по пути «рука-рука» или «рука-нога». Предусмотрены нормы для нормального (неаварийного) режима работы электроустановок и аварийного режима.

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать значений, приведенных в таблице.

XvwN7HGH-Vo.jpg
Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности воздействия не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции ощущения.

Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (выше 25оС) и влажности (относительная влажность более 75%) должны быть уменьшены в три раза.

Для бытовых электроустановок напряжением до 1000 в и частотой 50 гц в аварийных режимах предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов в зависимости от времени воздействия приводятся в таблице.

Бытовыми элeктроустановками считаются электроустановки, которые используются в жилых, коммунальных и общественных зданиях всех типов, с которыми могут взаимодействовать как взрослые, так и дети.

TBrzOcK5oYY.jpg
Для производственных электроустановок напряжением выше 1000 В с глухим заземлением нейтрали и частотой 50 гц в аварийных режимах предельно допустимые значения напряжений прикосновения в зависимости от времени воздействия не должны превышать значений, указанных в таблице.

tdgrGT7vxd0.jpg
Источник: http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/1867-pervichnye-kriterii-jelektrobezopasnosti.html

Сообщения: 463