Точка зрения У ПЛК есть входы и выходы: дискретные и аналоговые. В комплекте проектной документации на АСУ ТП есть два документа: В этих документах для каждого сигнала указывается его тип. Вопрос Ответ Один и тот же сигнал имеет контакт в шкафу и контакт в поле. Мысленно отсоединим поле от шкафа — на сухом контакте никогда не может быть напряжения. Для одного и того же сигнала справедливо: если контакт в поле сухой, то контакт в шкафу — мокрый и наоборот: если контакт в поле мокрый, то контакт в шкафу — сухой. То есть ответ зависит от точки зрения: смотрим мы из шкафа в поле или из поля в шкаф? Пример Если смотреть из поля в шкаф, то всё будет наоборот: контакты 2 и 3 будут сухие, а контакты 6 и 7 — мокрые. Наличие или отсутствие искробезопасных барьеров и реле в шкафу не влияет на результат. Для АСУ ТП непрерывных процессов КИПиА важнее, чем для АСУ ТП дискретных производств. Поэтому проектировщики РСУ традиционно смотрят в сторону поля, а проектировщики ПЛК - на шкаф. Источник: http://www.maxplant.ru/article/dry_or_wet.php |
|