Сухой контакт или мокрый?

Автор Сообщение
#1 / 27.01.2019 08:57
admin

Точка зрения
В АСУ ТП обычно разделяют зону ответственности на поле (КИПиА) и шкафы (ПЛК).

У ПЛК есть входы и выходы: дискретные и аналоговые.

В комплекте проектной документации на АСУ ТП есть два документа:
В1 — перечень входных сигналов, В2 — перечень выходных сигналов.

В этих документах для каждого сигнала указывается его тип.

Вопрос
В каких случаях указывается тип сигнала — сухой контакт?

Ответ
Термины сухой и мокрый контакт применимы для дискретных входов и выходов.

Один и тот же сигнал имеет контакт в шкафу и контакт в поле. Мысленно отсоединим поле от шкафа — на сухом контакте никогда не может быть напряжения.

Для одного и того же сигнала справедливо: если контакт в поле сухой, то контакт в шкафу — мокрый и наоборот: если контакт в поле мокрый, то контакт в шкафу — сухой.

То есть ответ зависит от точки зрения: смотрим мы из шкафа в поле или из поля в шкаф?

Пример
Если смотреть из шкафа в поле, то контакты 1 и 4 будут мокрые, а контакты 5 и 8 — сухие.

Если смотреть из поля в шкаф, то всё будет наоборот: контакты 2 и 3 будут сухие, а контакты 6 и 7 — мокрые.

Le3_fL2xNbc.jpg

Наличие или отсутствие искробезопасных барьеров и реле в шкафу не влияет на результат.

Для АСУ ТП непрерывных процессов КИПиА важнее, чем для АСУ ТП дискретных производств. Поэтому проектировщики РСУ традиционно смотрят в сторону поля, а проектировщики ПЛК - на шкаф.

Источник: http://www.maxplant.ru/article/dry_or_wet.php

Сообщения: 463