Автор | Сообщение |
---|---|
admin | |
Маршрутизатор сети DevLink-М1 позволяет решить комплекс вопросов, связанных с организацией одновременного информационного обмена между различными устройствами и системами верхнего уровня в рамках одной сети RS-485. С помощью данного устройства можно избежать коллизий при одновременном включении в сеть RS-485 двух Master-устройств, опрашивающих подключенные приборы. На действующем автоматизированном производстве регулярно встречаются ситуации, когда в уже существующую систему, содержащую Master-устройство, требуется добавить еще один Master. Направление информации в две системы бывает актуальным, например, при необходимости получения данных от электросчетчиков в системе учета сетевой организации и собственной системе мониторинга, при опросе приборов с протоколом Modbus для двух АСУ ТП и в ряде других случаев. Традиционно данную проблему решают приборы учета с двумя интерфейсами, а в случае с использованием промышленных датчиков — установка программируемого контроллера, передающего данные в две системы. Это легче реализовать, если система создается «с нуля». Но для уже работающих систем автоматизации такое изменение становится нетривиальной задачей, решение которой требует больших временных и финансовых вложений. Рис. 1. Пример модуляции сигнала в линии RS-485 Реализация модуляции сигналов, представленная на рис. 1, предусматривает возможность использования множества приемопередатчиков данных, но сама передача данных может осуществляться в определенный момент только одним устройством. Как правило, роль ведущего устройства (Master), отправляющего запросы всем ведомым (Slave), заранее строго определена. Master поочередно инициализирует информационный обмен с ведомыми устройствами, которые самостоятельно этого сделать не могут. Иногда реализуются более сложные схемы, предусматривающие функционирование двух и более Master-устройств, когда с какой-то периодичностью они «договариваются» между собой, кто из них инициализирует опрос. Тем не менее, наиболее часто применяемый в промышленности протокол Modbus, а также большинство проприетарных протоколов приборов учета не имеют такой возможности и рассчитаны только на одно Master-устройство. Для решения задачи по организации взаимодействия двух Master-устройств в сетях RS-485 вне зависимости от протокола обмена компания «Энергокруг» разработала маршрутизатор сети DevLink-M1 (рис.2). Рис. 2. Пример организации взаимодействия двух Master-устройств в сети RS-485 с помощью маршрутизатора DevLink-M1 Помимо основных режимов работы, предусмотрен аварийный режим на случай отключения питания DevLink-М1. В данном режиме информация передается напрямую с интерфейса Primary Master к опрашиваемым устройствам. Второй Master оказывается в отключенном состоянии. При подаче питания маршрутизатор немедленно переключается в режим прослушивания линий. Маршрутизатор интерфейсов выполнен на основе надежной элементной базы (средняя наработка на отказ составляет не менее 100 000 ч), способен работать при температурах –40…+70 °С. Устройство разработано и выпускается в России. Среди успешных решений, созданных с использованием маршрутизатора интерфейсов DevLink-M1, можно привести такие разноплановые примеры, как:
Таким образом, DevLink-M1 позволяет решить задачу организации взаимодействия двух Master-устройств для сетей RS-485 с минимальными издержками. Источник: http://www.controlengrussia.com/promy-shlenny-e-seti/apparatnoe-obespechenie/devlink-m1/ |
|
Сообщения: 463 |