Горячее резервирование. M580

Автор Сообщение
#519 / 27.03.2019 12:57
maxautomation21

Подключиться к Primary (192.168.10.10) контроллеру (А или В назначается произвольно, первым (А) становится тот, на который раньше было подано питание). - брехня. Под процессором есть переключатель который четко делает с него А или Б

После всех правок:
5. Отключиться от Primary контроллера.
6. Подключиться к Standby offline (192.168.10.11) контроллеру.
7. Загрузить приложение через соединение и Download или через опцию Transfer Project from Primary to Standby PLC.
8. После этого в нижней диагностической части экрана сообщение изменится Primary Run / Standby offline.
9. Переносим структуру Device DDT “ECPU_HSBY” в таблицу отображаемых значений «Animation Table». Изменяем значение «CMD_RUN_REMOTE» в 1, тем самым активируя резервный Standby ПЛК.
10. Сообщение на панели будет зеленого цвета «A-RUN_PRIMARY/B-RUN_STANDBY», то есть резервирование восстановится.

Это тоже все не надо - стразу в А грузим через Б и он автозапускается


Отредактировано: maxautomation21 (27.03.2019 13:03, 5 лет назад)
Сообщения: 1